工序1
物外墙取散水坡、台阶、明沟留
图示:

要求取做法:
1、散水坡、台阶、明沟自己按≤6m长度(总长度均分)留沉降缝。
2、外墙阴阳角位按450角留沉降缝。
3、散水坡取台阶交代处留沉降缝分开。

工序节点2
室外 伸缩缝
图示:

要求取做法:
1、伸缝纵向间距≤ 30m。
2、缩缝横向间距≤6m(总长度均分),做法详第三项。

工序节点3
空中 面留缩缝
图示:
(一)空中

(二)楼面

要求取做法:
1、用大面积水泥混凝土空中、楼面水泥面层。
2、横向缩缝间距按轴线尺寸。纵向缩缝间距≤6m(横向两轴线间总长度均分)。
3、接纳金界机金界缝,缝平直方正。
4、混凝土和到达品级后才气停止金界缝。

工序节点4
形沉降缝
图示:
(一)楼面

(二)墙面

(三)天里

要求取做法:
1、一面层按设想。
太阳集团娱乐城
2、—5薄。
3、
形不锈钢或铝合金封口板。
4、—24#镀锌形铁皮。
5、一塑料胀锚木牙螺丝@500C/C流动
形镀锌铁皮。
6、一塑料胀锚不锈钢螺丝@500 C/C流动
形封口板。
7、一沥青胶泥挖嵌。
8、一硅铜胶封缝。

工序节点5
压顶、阳台栏板压顶里做向内坡,上面做鹰嘴或滴水线
图示:
要求取做法:块料面层交代位做法设想无明白要求时,按图示。

工序节点6
层取女儿墙交代阴角位做圆弧
图示:
要求取做法:
1、防水层往女儿墙身做高≥250mm。
2、离女儿墙里200mm留全长伸缩缝。

工序节点7
排挤隔热层、刚性保护层脱离女儿墙间距
图示:
要求取做法:
1、排挤隔热层尚要按第八项④点要求留伸缩缝。
2、刚性保护层尚要按第八项③点要求留伸缩缝。

工序节点8
保护层留伸缩缝。
要求取做法:


工序节点9
厨、浴厕、阳台、中走道等空中低于居室空中
做法要求
①厨、浴厕间、阳台、中走道空中低于 居室空中相对标高15mm。
②厨、浴厕、阳台、中走道等处的地漏 低于相对空中标高10mm。

工序节点10
腰线、挑檐、雨蓬做滴水线
图示:


工序节点11
窗楣做鹰咀,外窗台低于内窗台,中窗台做向外排水坡
图示:


工序节点12
墙面、空中镶贴块料面
图示:
①不允许有小于1/4的块料。
②条形饰面砖不得小于1/2砖。
③独立柱用条形饰面砖时,宽度偏向必需用整砖。
④空中铺400×400以下块料必需通缝。 400×400以上块料可用分色块料分开。
⑤天里、空中块料铺贴缝宽≥2mm以防膨 胀起鼓变形。
⑥天台铺贴块料时,空中周围留缝20mm宽,挖缝。
要求取做法:
1、镶贴前停止模数盘算和预排、使排砖和拼缝匀称。
2、非整砖行排正在阴角处或主要部位。
3、阴阳角方正顺曲,不得泛起鼠尾征象。
4、采取措施消弭空饱和裂纹。

工序节点13
楼梯步级
图示:
①级里平整、宽度匀称同等,防滑条采 用石米、铁砂时应高出级面5mm;接纳铜 条时应高出2mm,并逆曲、牢靠。
②相邻两级差不得凌驾10mm。

工序节点14
图示:
①按范例要求做好。
②搭钮要用开槽机双面开槽,槽深浅度同等。
③的留缝宽度:
(1)门窗扇取框间立缝的留缝宽度为 1.5-2.5mm。
(2)框取扇间上缝的留缝宽度为 1.0-1.5mm。
(3)门扇取空中间缝:
a)外门留缝宽度为4-5mm。
b)内门留缝宽度为6-8mm。
c)洗手间门留缝宽度为10-12mm。
要求取做法:
1、门窗高低冒头必需刨光,刷油漆。
2、油漆不得净化。

工序节点15
天里地漏斜火及防渗
图示:

工序节点16
管道穿越楼板、屋面的套管埋设
图示:
要求取做法:套管的选用、加工大样及埋设 要求详见有关尺度 。

工序节点17
镀锌水管的衔接
图示:
①生涯给水管及DN≤100mm的非生涯给水管(如消防、空调等)不得焊接。
②DN>100mm的非生涯给水管,正在稀奇状况下,可许可接纳焊接,但不得削减通水截面,并须做。

工序节点18
坐管(包孕生涯和消防给水、排水、及运送别的介质的种种坐管)要离墙敷设
图示:
要求取做法:
1、管卡设置要相符范例要求,且工艺公道。
2、管背墙面平直,(粉刷)到位,不得补油漆净化。
3、PVC管的金属管卡取管表面里之间应垫软垫片。

工序节点19
管道(包孕生涯和消防给水、排水、空调水等管道)正在屋面、楼地面上的敷设
图示:
要求取做法:
1、严禁无收托架(墩)沿空中敷设,应接纳膨胀螺栓流动型钢收(托)架的敷设体式格局。正在支架安装破坏及防水层处,必需做好防水处置惩罚。
2、管道经由的伸缩缝或沉降缝处,应装设适宜的赔偿装配(如伸缩节、伸缩弯管等)

工序节点20
防雷取接地装置的安装
要求取做法:
①外露的(带)及引下线等防雷装配,当选用碳素型钢时,须作热镀锌处置惩罚。镀锌层被损坏时须补涂防锈底漆后再涂面漆。
②当用圆钢做避雷针(带)及引下线时:
(1)连策应接纳双面搭接连绝焊,焊缝长度不小于直径的6倍,焊缝表面应优越。
(2)转角处的蜿蜒半径应准确,一样平常R≥60mm。
(3)外露的应接纳热镀锌的专门夹式支撑码支撑,制止支撑件取避雷带焊接(如图示)。
(4)避雷针(带)及引下线等应横平竖直,牢靠牢靠;无倾斜,蜿蜒和上下升沉。
③用钢管做防雷接地装置(露针、带等)时,管壁厚不应小于2.5mm。管对接焊时,管内应设置适宜的衬管。补管外径应取被衔接钢管内径相符合,衬管长度不应小于其外径的4倍。
④从接地体引上的保安接地和防雷接地支线(应用建筑物除外),应正在距首层空中1.5-1.8m处设置断接卡,断接卡处应有显着的接地标记及牢靠的保护措施(如带有门锁的珍爱箱等)。应用建筑物钢筋引上的,也应正在距首层空中1.5-1.8m处引出易于操纵保护的永久性测试点。测试点应有显着示的接地标记及牢靠的防益防腐步伐。

工序节点21
线路、电气具和箱、盘、柜安装
要求取做法:
①插座、螺心灯头的接线须准确,严禁调错及漏接。
②统一房间内高位和低位开关、插座的安装标高应同等,允差5mm;并列安装的开关、插座应平齐,允差0.5mm。
③对空中的安装标高低于2.4m的金属外壳灯具和别的电器,其金属外壳须牢靠接地珍爱。 ④顶棚的灯具和用具应专门设置自力的流动吊点。
⑤顶棚内的灯具外壳应设有管孔或带管孔的接线盒,灯具的金属外壳和金属线盒应设接地端子。
⑥箱、盘、柜上装有电器的可开启门或面板运用适宜截面的裸铜软线取箱、盘、柜体作跨接。⑦统一建筑物内的各相线应分别为同一种色彩(如黄、绿、赤色),地线必需为黄绿单色,零线宜为淡蓝色。
⑧支线和歧路的氛围、泄电开关配选应准确公道,产品质量牢靠。

工序节点22
镀锌线管敷设
要求取做法:
①线管取线槽(盒)、箱、盘、柜等衔接时,严禁用熔焊体式格局开孔,且应接纳表里迫母锁紧流动,管端罗纹外露2-3扣(<5mm)。管口应有护线塑料套咀。
②正在安装壁灯、吸顶灯、吊灯等电器的部位应设接线盒。
③跨接地线应接纳专门的接地线卡并准确选用跨接导线, 且衔接牢靠牢靠;不应接纳熔焊跨接。
④正在露天和湿润场合明装时,不得用薄壁线管。其配套的盒、箱应完全牢靠。铁盒、箱及有关配件用热镀锌件。
⑤明配(露吊顶内)的线管应分列整洁雅观。收(吊架、卡码设置公道,流动点间距匀称;个中管卡取终端、弯头中点、电器用具或盒(箱、盘、柜)边沿的间隔均宜为150-500mm。

工序节点23
要求取做法:
① 风管的连策应周密,无脆裂,漏洞应挖密封胶。
② 棉应取风管表面里紧贴周密,胶钉应牢靠且间距公道。
③ 风管体系应按范例装设防火阀。
④架应按范例设置。

工序节点24
空调水体系取
要求取做法:
①冷凝水管讲坡背公道,无渗漏,运转前应作排水实验。
②冷冻供回水管严禁渗漏,且保温周密、到位。
③三速开关接线准确,各档风速应有显着区分。

工序节点25
电梯安装
要求取做法:
①电梯机房:
(1)曳引机承重梁的非支承部位应显着脱离楼空中,严禁正在梁底填塞建材。
(2)掌握柜正面和维修侧面距墙面均不小于600mm,且距机械设备不小于500mm。
(3)钢丝绳取楼板孔边间隙均应为20-40mm,楼板通向井道的孔周围应有不低于50mm下的防水台阶。
(4)电线管(槽)的敷设也应相符修建电气装配的有关。
②电梯轿厢层站、部件的安装:
(1)指导旌旗灯号清楚、正确,光电数码管无缺绘;面板平允、无缺损,且不应嵌入墙面。
(2)层门天坎高于完成空中2-5mm。
(3)防备门夹人的安装保护装置(平安触板或光电装配)敏捷牢靠。 平安触板行动的碰撞力应不大于5N。

工序节点26
沉砂井、井环、盖取路面接逆。
要求取做法:
请点击此处输入图片形貌

1、井盖高度取路面高程同等。
2、井砌完后,应实时装上预制井环。安装前应校核井环面标高取路面标高是不是同等。无误后才许坐浆垫稳。
3、井底应平顺,不得有修建杂物,管底取井底位置要正确。
4、一定要包管井的收口砖数,用M10水泥砂浆砌双偶砖,内壁1:2水泥砂浆批档15薄,且井环的灰缝要平整丰满。
5、井框、井盖必需完好无损,安装安稳,位置准确。

工序节点27
侧入式进水井集水心、进水心尺度尺寸掌握
图示:



要求取做法:
1、侧入式进入井应按设计图尺寸制作,一般状况下,集水心长度应到达2920mm,进水心长度为640mm。
2、进水口入井处应包管入口宽度到达300mm。
3、横隔栅前进水位置应比两侧平石面低30mm。

工序节点28
水泥混凝土路面
要求取做法:
①板里、边角应整洁,不得有大于0.3mm的,不得有露石、浮浆、脱皮、印痕、积水等征象。
②路面隶属构筑物,应事先按设想标高予以起落,使能取铺筑的路面衔接平顺,对扰动过的局部路基及构筑物四周,要卖力检验夯实,加固处置惩罚妥帖。
③伸缩缝必需垂直道路中线,漏洞宽度必需同等。伸缝双方相邻的混凝土板必需完整断开,双方板面应连结齐平顺曲,缩缝的施工应接纳切缝法。漏洞填塞前必需将缝内的砂泥、渣滓消灭清洁,并应正在缝壁粘附严密,灌缝丰满不渗水,且不凸起路面,缝缘应干净。
④砼路面板平整度许可偏向为5mm/3m,相邻板高差为3mm, 纵横缝直顺度许可偏向为10mm/20m,井框取路面高差为3mm。
⑤⑤道路隶属构筑物及人行道:
(1)侧石、缘石必需稳定,应线直、弯顺,无折角,顶面应平整无错牙,侧石勾缝周密丰满,不得阻火。侧石直顺度许可偏向10mm/100mm,相邻块高差3mm/20m,缝宽±3mm/20m。 (2)预制块人行道铺砌必需平整稳固,灌缝应丰满,不得有翘动征象,不得有积水征象。

工序节点29
沥青混凝土路面
要求取做法:
①外面应平整、坚固, 不得有脱落、掉渣、裂痕、推挤、烂边、粗细料集中等征象。
②接搓应严密、平顺,烫缝不应枯焦。
①睹水泥混凝土路面②。
②面层取路面缘石及雨水进水心,排水井、水制井及通信线路等外缘壁里应接逆,不得有积水征象。
③沥青砼路面平整度许可偏向5mm/3m,井框取路面的高差5mm。
④道路隶属构筑物及人行道,睹水泥混凝土路面⑤。

工序节点30
、立交
要求取做法:
(一)构筑物各部分:
①混凝土桥梁构筑物各部位不得有蜂窝、露筋等征象,外面连结净水砼,不得抹水泥浆及沙浆;
②桥面砼铺装层拉毛压纹应纹深同等、耐磨;
③伸缩缝必需悉数领悟,不得梗塞或变形;
④支座接触面必需周密,不得有闲暇;
⑤梁、板、柱的砼外面平整度许可偏向为5mm/2m。
(二)防撞栏:
①防撞栏砼应坚固、平整,无裂痕、蜂窝、麻里、烂脚;
②防撞栏线条应直顺,不得倾斜、扭曲,其伸缩缝必需领悟。防撞栏压顶许可偏向为5mm/10m。
(三)桥台后:
①程度分层挖筑、分层夯实;
②按范例,公道挑选紧铺厚度压真机具和压真要领;
③严格控制回填质料的质量,(含水量、粒径等);
④逐层检测纵标高、坡度、平整度和压实度。

点评

游客    宣布于 前天 10:28
 这个不属于设想版块,是施工题目  宣布于 前天 10:28

主题

听众

积分

Rank: 72Rank: 72

宣布于 2017-11-22 09:06:59 |
感谢楼主的材料

主题

听众

积分

Rank: 144Rank: 14422138.comRank: 144

宣布于 2017-11-22 09:10:28 |

主题

听众

积分

Rank: 180Rank: 180Rank: 180太阳城游戏网址Rank: 180

宣布于 2017-11-22 12:32:47 |
进修了,谢谢分享!

主题

听众

积分

宣布于 2017-11-22 14:11:12 |
感谢楼主的材料

主题

听众

积分

Rank: 36

宣布于 2017-11-23 09:15:01 |
井盖高度取路面高程同等。

主题

听众

积分

Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180

宣布于 2017-11-23 10:17:27 |
图文并茂的材料,进修了。

主题

听众

积分

Rank: 72Rank: 72

宣布于 2017-11-23 11:03:02 |
感谢楼主的材料

主题

听众

积分

Rank: 18Rank: 18Rank: 18

宣布于 2017-11-23 14:25:47 |
进修了,感谢楼主分享的材料

主题

听众

积分

Rank: 1

宣布于 2017-11-23 20:17:34 |
上诉材料轻易的话发我一份734219105@qq.com

1
发新帖
发帖须知:正在发帖时,必需遵照互联网法律法规及中华人民共和国其他有关法律法规,并对所公布的内容卖力。

推荐栏目

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |