1
发新帖
检察: 514|复兴: 32

-2138acom太阳集团

主题

听众

积分

Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180


跳转到指定楼层
宣布于 2017-11-28 09:13:20 | |
20土木币
如题,我们晓得凭据范例GB50016-2014  5.5.9
一、二级大众内的平安出口悉数纵贯室外确有难题的防火分区,可应用通向相邻防火分区的甲级作为平安出口,但应相符以下要求:
*1 应用通向相邻防火分区的甲级防火门作为平安出口时,应接纳防火墙取相邻防火分区停止分开;   
*2 建筑面积大于1000m2的防火分区,纵贯室外的平安出口不应少于2个;建筑面积不大于1000m2的防火分区,纵贯室外的平安出口不应少于1个;   
*3 该防火分区通向相邻防火分区的分散净宽度不应大于其按本范例第5.5.21条规定计算所需分散总净宽度的30%,修建各层纵贯室外的平安出口总净宽度不应小于根据本范例第5.5.21条规定计算所需分散总净宽度。
借用分散出口要相符这个要求,如今的问题是,被借用的谁人防火分区是否是要响应扩大分散出口的宽度?(A区借用B区1米的分散宽度,假定B区的分散宽度恰好够,是否是要再加上A区借用的那一米?)
别的,我似乎记得防火分区不克不及互相借用(A区借用B区一个心,B区再借用A区一个心),但我遗忘范例那一条提到了,有晓得的同伙期望告诉我下,我再看看去
第三个题目就是,可不可以好几个区同时借用一个区?(A,B,C,三个区同时借用D区1米,但D区的分散宽度同时知足本区宽度再加上三个区借用的宽度,如许是不是可行)

最佳答案

检察完好内容

起首,我们是正在全部楼层的每一个防火分区基于有2个平安出口后,再道这个总分散宽度的,而且这个总分散宽度都是有用的。若是一个防火分区的总分散宽度要5米,您设一个分散楼梯,净宽度也到达5米,设2个平安出口,一旦火警发作后,人流一定是就近分散,那么不是所有人皆经由过程您所设的那一个分散楼梯分散,那便形成了分散宽度虚耗,虚耗的局部应该是不计入总分散宽度的(然则虚耗的局部是不可能盘算出来的),以是不存在所谓的“强行扩 ...

主题

听众

积分

Rank: 180Rank: 180Rank: 1802138acom太阳集团Rank: 180


宣布于 2017-11-28 09:13:21 |
tm1045372618 宣布于 2017-11-30 16:57
若是一个修建三个区,A区B区均正在1000仄以下,C区1500仄,A,B区纵贯室外的分散梯实在皆方才知足本区所需宽 ...

起首,我们是正在全部楼层的每一个防火分区基于有2个平安出口后,再道这个总分散宽度的,而且这个总分散宽度都是有用的。若是一个防火分区的总分散宽度要5米,您设一个分散楼梯,净宽度也到达5米,设2个平安出口,一旦火警发作后,人流一定是就近分散,那么不是所有人皆经由过程您所设的那一个分散楼梯分散,那便形成了分散宽度虚耗,虚耗的局部应该是不计入总分散宽度的(然则虚耗的局部是不可能盘算出来的),以是不存在所谓的“强行扩大总分散宽度”。

主题

听众

积分

宣布于 2017-11-29 10:46:02 |
题目1 状况一:设A防火分区面积为900,B防火分区为1200,则A最少要有一个分散梯纵贯室外,另一个则能够借用B防火分区作为平安出口(但不是纵贯室外的平安出口),B则要有两个纵贯室外的分散梯。状况二A、B防火分区均小于1000,则A、B均要有一部分散梯纵贯室外,另一个平安出口可借用。 状况三:A、B防火分区均凌驾1000,则A、B两个出口均应纵贯室外,另纵贯相邻防火分区出口弗成视为纵贯室外。 题目2:这个您便设想那火和人一样,只要不足才气借缺乏,便像小河汇溪流,溪流汇江河,江河汇大海一个原理,火有若干,河流就要多宽。题目3:我认为是能够三个皆借用一个防火分区的,条件是要知足前两条要求

主题

听众

积分

Rank: 1

宣布于 2017-11-29 16:34:55 |
状况二A、B防火分区均小于1000,则A、B均要有一部分散梯纵贯室外,另一个平安出口可借用。这个需求本地消防局承认,我头几天问消防局的人,他们没有回覆出来

主题

听众

积分

Rank: 1

宣布于 7 天前 |
关于借用分散,起首应知足每一个防火分区皆有最少一个自力的分散心,另一个分散心分散宽度充裕才气借用分散。

主题

听众

积分

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

宣布于 7 天前 |
被借用的防火分区应当设置两个平安出口,且平安出口分散宽度要知足本身分散宽度和被借用的分散宽度总和,相邻防火分区只能被个中一个防火分区借用。仅代表本人看法。

主题

听众

积分

Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180


宣布于 7 天前 |
gy_79 宣布于 2017-11-29 16:34
状况二A、B防火分区均小于1000,则A、B均要有一部分散梯纵贯室外,另一个平安出口可借用。这个需求本地消防 ...

是AB两区互相借用不?便即是两个区各有一个纵贯室外的分散梯(AB两区均小于1000仄),然后两个区中央墙上开两门,一个门朝A区,一个门朝B区这种情况?

主题

听众

积分

Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180


宣布于 7 天前 |
起首,我们先肯定一个条件“该防火分区通向相邻防火分区的分散净宽度不应大于其按本范例第5.5.21条规定计算所需分散总净宽度的30%”,您所借用的分散宽度不克不及大于该防火分区所需分散总宽度的30%,上面的题目才有意义。
第一个题目:全部楼层的总分散宽度不克不及削减。如A区借用B区1米的分散宽度,假定B区的分散宽度恰好够,A区开背B区的平安出口是不克不及计入总分散宽度的,若是B区不增添分散宽度,那么A区的分散宽度是不敷的,便不克不及包管全部楼层的总分散宽度不克不及削减的要求,以是一定是要再加上A区借用的那一米。
第二个题目:防火分区不克不及借用,这个是正在《汽车库、修车库、停车场设想防火范例》中提到的“不得借用相邻防火分区分散(平安出口和分散间隔皆不得借用)”。特别范例优先于一般范例。
第三个题目:可行,详细注释详见第一个题目。

主题

听众

积分

Rank: 18澳门太阳城赌城Rank: 18

宣布于 7 天前 |
进修了,感谢

主题

听众

积分

Rank: 180Rank: 180Rank: 180澳门太阳城2007网站澳门太阳城集团2007


宣布于 7 天前 |
yuxiamantian56 宣布于 2017-11-30 14:35
起首,我们先肯定一个条件“该防火分区通向相邻防火分区的分散净宽度不应大于其按本范例第5.5.21条规定计 ...

我第二个题目问的是AB两区能够互相借用不?便即是两个区各有一个纵贯室外的分散梯,此楼梯完整知足分散宽度的要求,由于一个防火分区一定要两个平安出口,以是要开个门(AB两区均小于1000仄),然后两个区中央墙上开两门,一个门朝A区,一个门朝B区这种情况