卧式暗装机组选用重要掌握参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、火阻等。关于双管造水系统(适用于只按时节或只按空调地区停止供热或供热转换的空调体系)的风机盘管机组,只设置一组盘管,冬夏供热/ 供热兼用机型。关于四控制水系统(适用于供热/ 供热频仍转换的空调体系) 的风机盘管机组,应设置加热和冷却两组盘管的组合式机型。

选用要点
1.机组选用重要掌握参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、火阻等。
2.风机盘管机组送风量约为250~2500m/h,出口静压小于100Pa(出口静压大于30Pa为下静压型)。
3.选用机组规格应由房间热、热负荷和氛围的热干比等身分肯定:
1) 当新风取房间氛围参数等焓时,风机盘管机组仅肩负围护和房间内部发生的热、热负荷;
2) 当新风焓值大于或小于房间氛围焓值时,风机盘管机组应加上或扣除局部新风热、热负荷;
3) 当新风的绝对含湿量低于房间氛围含湿量、可悉数肩负房间干负荷时,风机盘管可仅肩负房间隐热负荷,宜按干工况设置;
4) 当房间隐热负荷占据较大比重时,应经由过程隐热均衡盘算,校核风机盘管机组的风量。
4. 机组正在高级转速下的根基规格应相符国标划定。

1.png

5.正在选用机组时,应思索现实机能取额定值的偏向,并注重以下特性:
1) 机组额定供冷量一样平常为正在氛围焓降值即是15.9kJ/kg 条件下的测试值;
2) 单盘管机组额定供热量一样平常为额定供冷量的1.5 倍;
3) 额定值各项参数均为风机正在高级转速下的值,设计时一样平常宜按产物样本的中档风速下的数值选用。若产物已供应差别风速下的额定值数据,可参照下表停止换算:

2.png

6.关于双管造水系统(适用于只按时节或只按空调地区停止供热或供热转换的空调体系)的风机盘管机组,只设置一组盘管,冬夏供热/ 供热兼用机型。关于四控制水系统(适用于供热/ 供热频仍转换的空调体系) 的风机盘管机组,应设置加热和冷却两组盘管的组合式机型。
7.对高温、蓄热空调体系,应选用大温差机组。
8.现在,风机盘管机组有以下掌握范例:
1) 带三速挑选开关,可冬、夏转换,经由过程室温控制器连动旱路,实行自动控制;
2) 带三速挑选开关,可冬、夏转换,经由过程室温控制器连动风机开停,实行半自动掌握;
3) 仅带三速挑选开关,实行手动掌握。
4) 风机无级调速掌握。
凭据有关节能尺度的要求,应接纳电动温控阀和三档风速联合的掌握体式格局。
3.webp.jpg

9.选用产物时,应注重噪声、凝露和配用电机质量三个题目。那是现在抽检中,存在质量问题较多的。10.国内外风机盘管机组符号要领差别,设想选型需注重和区分。

风机盘管的
4.webp.jpg
1.预备
(1)质料要求及重要机具
1)所接纳的风机盘管装备应具有出厂及格证明书或质量审定文件。
2)风机盘管装备的构造情势、安装情势、出口偏向、进水位置应相符设想安装要求。
3)所运用的主料和辅助材料规格、型号应相符设想划定,并具有出厂合格证。
4)施工重要机具:电锤、脚电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳子、锤子、台虎钳、丝锥、套罗纹板、程度尺、线坠、手压泵、压力案子、气焊东西等。
(2)施工前提
1)风机盘管和主、辅质料已运抵现场,安装所需东西已预备完全,且有安装前检测用的园地、水源、电源。
2)构造终了,屋顶做完防水层,墙面、抹完。
3)安装位置尺寸相符设想要求,机组两侧应不贴墙,并留出管道施工操纵取机组维修的间隔,管道衔接侧宜不小于400mm。


2.
1)工艺流程:预检→施工预备→电动机搜检试转→水压试验→吊架建造→→衔接配管→磨练。
2)正在安装风机盘管前,应搜检每台电动机壳体及外面交流器有没有毁伤、锈蚀等缺点。
3)正在安装风机盘管前,应停止通电搜检,停止三速试运转,起动运转无异常,局部不得。
4)安装风机盘管应停止水压试验,实验应为工作压力的1.5倍(最少为0.6MPa),定压后视察2~3min应不渗不漏。
5)按风机盘管的范例取安装位置差别,接纳响应的收、吊架。
5.webp.jpg

6)卧式机组的安装可分为两类情势,一类为单机组吊装,另外一类为机组取收、回风管一同安装。
① 仅接短送风管组合情势的风机盘管机组的安装,一样平常可采用2人或3人抬装,主流动点仍为机组,风管端流动于送风心处的木框或修建框架上。就位后,要调解好机组的吊架高度取程度度。当发明机组程度度取风管标高没法保持一致时,应调解接口,不得强迫流动。送风管一样平常应伸入框架10~20mm,且应贴近,不得有空缝。
② 收、回风管两面接口组合情势的风机盘管机组的安装,应由3人或3人以上配合抬装。抬装历程中应注重其程度受力的匀称性,抵达安装位置后先流动机组,并对收、回风管或弯管停止定位珍爱。正在调解机组程度度后,收、回风管应取图样要求相一致。若是发明机组程度度有偏向,应调解接口,不得强推、硬扳,以强力保持改正。接纳回风静压箱,接受擅长350mm的机组应另加吊架。
③ 带较长送、回风管(≥1.5m)的风机盘管机组的安装,可分为带硬接受取不带软接受两种。带硬接受的可参照零丁机组的安装停止,不带软接受的机组安装可采用多人抬装,亦可采用脚推葫芦等起重东西吊装,吊点最少为两个。风管的重量不应由机组负担,离机组近来的风管吊架离接口不应大于700mm。
7)热热媒水管取风机盘管的衔接宜接纳不锈钢或铜量波纹管,凝聚水管宜用通明胶管软性衔接,并用喉箍紧固,严禁渗漏,应准确、凝结水应疏通天流到指定位置,水盘无积水征象。
8)风机盘管同热、热水管的连策应正在管道体系冲刷排污后再停止,以防梗塞换热器。
9)暗装的卧式风机盘管正在吊顶时应留有运动搜检门,便于机组的整体拆卸和维修。


3.施工要求
1)风机盘管安装必需安稳、牢靠。
2)风机盘管取进、出水管的衔接无渗漏,凝聚水管的坡度必需相符要求,取风口及回风室的衔接必需周密。
3)风机盘管风口衔接周密,不得漏风。

4.施工制品珍爱
1)风机盘管运至现场后要采取措施,妥帖保管并码放整洁,应有防雨、防雪步伐。
2)冬期施工时,风机盘管水压试验后必需立刻将火排放清洁,以防冻坏装备。
3)风机盘管引诱器的安装和施工要随运随装,与其他工种交织功课时要注重制品珍爱,防备碰坏。
4)风机盘管安装完成后要安装保护罩,珍爱已安装好的装备。


5.施工质量问题及防治步伐
6.webp.jpg


6.风机盘管风管体系的安装
1)工艺流程
2)安装吊架
3)风管建造
4)风管衔接
5)


7.风机盘管水管的安装
7.webp.jpg

7.1.工艺流程
7.2.安装预备
1)熟习图样,土建施工进度预留槽洞及安装。
2)按设想图样画出管路的位置、管径、变径、预留心、坡背等施工草图,包孕水管出发点、和拐弯、、预留心等的坐标位置。
3)钢管正在安装前,其管壁内、表面里应细致清算,撤除铁锈、渣量和污物,直至显现金属光芒,再按设想及范例要求做防腐处置惩罚。
4)阀门应从每批中抽取10%,且不少于1个停止强度实验和严密性实验,阀门的强度实验压力不得小于公称压力的1.5倍,实验工夫不得少于5min,以壳体填料无渗漏为及格;严密性实验应以公称压力停止,以阀瓣密封面不漏为及格。
7.3.预制加工
7.4.水管安装
1)卧式明装机组安装进、出水管时,可正在地面上先将进、出水管接出机外,再正在吊装后取管道相连接;也可正在吊装后,将面板和凝结水盘取下,再停止衔接,然后将水管,防备发生凝结水。
2)截止阀的安装,其阀芯应向上,且安装正在可操作的部位。
3)进、出水管的水管罗纹应有肯定锥度,罗纹连接处应接纳密封步伐(一样平常选用聚四氟乙烯生料带),进、出水管取中管路衔接时必需瞄准,最好是接纳挠性接受(硬讨论)或铜管衔接,大概接纳不锈钢或铜量波纹管衔接,波纹管长度应即是或略擅长衔接的现实长度。
4)机组回水管备有手动放气阀,运转前需将放气阀翻开,待盘管及管路内氛围排净后再封闭放气阀。
5)机组的凝结水管保持肯定坡度(一样平常坡度为5°),以利于凝结水的排挤。
7.5.管道试压
7.6.管道冲刷、防腐、保温。

风机盘管体系的调试
1.风机盘管体系的调试递次
1)封闭风机盘管进、回水管路上的种种阀门,搜检并消灭风机盘管接水盘内的杂物。
2)搜检风机盘管电扇迁移转变是不是天真及迁移转变噪声状况,并搜检其转向是不是准确。
3)翻开楼层,搜检掌握阀至风机盘管进、回水支管上阀门段有没有漏水征象;翻开风机盘管进、回支管上的阀门,搜检全部楼层的管道通水有没有渗漏,对渗漏处实时做好符号,封闭阀门,放水从新修复后再试,直到体系不漏水为止。
4)和主机联动,到达设想温度今后,开启各个风机盘管,用手拧开风机盘管上的手动放气阀,放掉积压的氛围,并清算风机盘管进水管上的过滤器,检测风机盘管的风量及送风温度等。
5)搜检风机盘管运转时接水盘的凝结水排水是不是疏通,若是有积水则应搜检管路,从新调解坡度。

2.风机盘管体系水系统的调试
1)空调水管体系火冲刷。
2)搜检风机盘管上的放气跑风是不是无缺,并把跑风的顶针拧紧。
3)体系注满火搜检无渗漏后,停止风机盘管的灌水、放气、查漏事情,风机盘管的调试应逐组停止,并做好纪录及填写。


3.风机盘管体系风体系的调试
1)风机盘管单机试运转及调试中的风机,其叶轮应扭转偏向准确、运转安稳、无异常振动取声响,其电动机运转功率应相符装备手艺文件的划定。
2)风机盘管体系无消费负荷的结合试运转及调试风量调试效果,取设想风量的偏向不应大于10%。
3)风机盘管单机试运转及调试的三速、温控开关的行动应准确,并取机组运转状况逐一对应。
4)风机盘管体系无消费负荷联动试运转及调试噪声应相符设想划定要求。
5)风机盘管悉数测定调解终了后,应实时解决交代手续,由运用单元运转启用,并卖力风机盘管的制品珍爱。

施工、安装要点:
1.机组供水入口处,应装设过滤器。正在冲刷冷媒水系统干管时,污水禁绝经由过程盘管。盘管接受的最高点应设排气装置,最低点应设泄水装配。
2.风机盘管机组的冷凝火排挤管必需有肯定的坡度,应包管滴水盘中不积水。
3.风机盘管机组的安装可拜见国度修建尺度设计图集01K403《风机盘管安装》(2003)。


主题

听众

积分

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

宣布于 2017-11-17 11:46:05 |
太牛了,高科技很炫啊

主题

听众

积分

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5太阳集团娛乐城

宣布于 2017-11-17 11:48:03 |
感谢楼主分享!进修了

主题

听众

积分

Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24

宣布于 2017-11-17 17:16:55 |
适用的材料,感谢分享。

主题

听众

积分

Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30

宣布于 2017-11-18 08:26:00 |

感谢楼主的材料

主题

听众

积分

Rank: 5Rank: 5Rank: 5澳门太阳集团2007太阳城赌城登录网址

宣布于 2017-11-19 08:06:59 |
适用的材料,感谢分享。

主题

听众

积分

Rank: 72Rank: 72

宣布于 2017-11-20 11:29:53 |
适用的材料,感谢分享

主题

听众

积分

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

宣布于 2017-11-20 19:00:49 |
适用的材料,感谢分享。进修进修

主题

听众

积分

Rank: 18Rank: 18澳门太阳 城网站2138

宣布于 2017-11-21 15:15:03 |
感谢楼主的材料

主题

听众

积分

Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30

宣布于 2017-11-22 06:04:30 |

感谢楼主分享材料。

1
发新帖
您需求登录后才能够回帖 |
发帖须知:正在发帖时,必需遵照互联网法律法规及中华人民共和国其他有关法律法规,并对所公布的内容卖力。

推荐栏目

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |